Kirjoittaja Aihe: Poweraware 5115 ja Ubuntu 6.06.1  (Luettu 2503 kertaa)

Asmo Koskinen

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 4443
    • Profiili
Poweraware 5115 ja Ubuntu 6.06.1
« : 18.09.07 - klo:21.09 »

Laitamme toiseen työpaikkani LTSP-palvelimeen UPSin. Sen verran tänään selvisi, että se vaatii vielä hieman säätöä  ;D Mutta no hätä, sopivilla hakusanoilla löytyi taas mukavia kuvauksia ja ainakin yksi sudenkuoppa.

1. http://lists.alioth.debian.org/pipermail/nut-upsuser/2006-August/001535.html

2. http://keystoneit.wordpress.com/2006/09/25/network-ups-tools-nut-on-ubuntu/

3. http://www.networkupstools.org/

Jos tuo pelittää perjantaina, niin lisään sen tuloillaan olevaan ohjeeseen Wikissä.

Ystävällisin terveisin Asmo Koskinen.

Asmo Koskinen

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 4443
    • Profiili
Vs: Poweraware 5115 ja Ubuntu 6.06.1
« Vastaus #1 : 21.09.07 - klo:15.06 »
Jos tuo pelittää perjantaina, niin lisään sen tuloillaan olevaan ohjeeseen Wikissä.

Eipäs pelitä vielä.

Epäilen, että Ubuntu 6.06:n paketti ei ole ihan kuosissa (2.0.3), uusin vakaa on 2.2.

Epäilyksen lähde, vastaus Ubuntu 7.10:n käyttäjälle - laite on melkein sama, Powerware 5110:

You're still using nut-2.0.4, do you? It might be helpful to upgrade to
the latest stable version (nut-2.0.5), since some startup problems (the
server starting when the driver isn't ready yet) were resolved.

http://lists.alioth.debian.org/pipermail/nut-upsuser/2007-March/002518.html

Ystävällisin terveisin Asmo Koskinen.

Asmo Koskinen

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 4443
    • Profiili
Vs: Poweraware 5115 ja Ubuntu 6.06.1
« Vastaus #2 : 21.09.07 - klo:15.28 »
Eipäs pelitä vielä.

Sain yhden vastauksen nut-listalta:

http://lists.alioth.debian.org/pipermail/nut-upsuser/2007-September/003210.html

Tässä oppaassa on sama laite, mutta eri käyttis. Eiköhän tämäkin ongelma tule ratkaistuksi:

http://blog.asifunciono.net/2006/03/14/jugando-con-un-sai-powerware-5115-desde-openbsd-12/

Ystävällisin terveisin Asmo Koskinen.

Asmo Koskinen

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 4443
    • Profiili
Vs: Poweraware 5115 ja Ubuntu 6.06.1
« Vastaus #3 : 26.09.07 - klo:15.43 »
Eiköhän tämäkin ongelma tule ratkaistuksi:

root@kirkonmaki:/home/juuri# upsd -u monuser
Network UPS Tools upsd 2.0.3
Connected to UPS [powerware]: bcmxcp-ttyS0
Synchronizing...done

root@kirkonmaki:/home/juuri# upsc powerware@localhost
ambient.temperature: 45
battery.charge: 95
battery.runtime: 1693
battery.voltage: 25.90
driver.name: bcmxcp
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.0.3
driver.version.internal: 0.10
input.frequency: 50.34
input.voltage: 232
output.current:  0.7
output.frequency: 50.34
output.voltage: 232
ups.firmware: 01.00
ups.load:  24.0
ups.model: PW5115 750i         750VA
ups.power.nominal: 750
ups.serial: UA194A0480
ups.status: OL
ups.voltage.nominal: 230

Ystävällisin terveisin Asmo Koskinen.