Kirjoittaja Aihe: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX  (Luettu 28494 kertaa)

ditl

  • Vieras
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #40 : 31.12.12 - klo:13.51 »

Kun kuitenkin joutuu hankkimaan se mittarin, niin silloin tietenkin on tuohontarkoitukseen järkevää hankkia tuollainen sarjaportilla (RS232 tai RS422, 485) varustettu mittari kuten itsekkin ehdoitit josta saa tiedon niin usein ulos kuin viitsii lukea, vaikka joka sekuntti .


Huomaa että et ole mitannut ilmalämpöpumppua. Mulla on mittausväli 1 min ja haluaisin sitäkin lyhyemmän.

Tuo on ensimmäinen RS-portilla oleva mittari mitä on näkynyt. Kaikki muut on S0-liitännällä. Mutta ei hyödytä lukea RS-portista 1 s välein jos tarjolla on sama tieto kuin edellisen sekunnin aikana. Kysymys kuuluukin: miten usein mittari tuottaa uuden mittaustuloksen?

ditl

  • Vieras
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #41 : 31.12.12 - klo:13.58 »

Tehdään joukko oletuksia:
- ilmalämpöpumpun kulutus on aina yli 30w/h, jos se on päällä.


Tämä ei pidä paikkaansa silloin kun sulatusjakso alkaa. Teho putoaa hetkeksi lähelle nollaa.
Tämän hetken havaitsemista halusin tehdä mutta eihän se oikein näillä S0-liitäntäisillä onnistu.


Ohjelma on juuri niin tarkka, kun ajanotto susteemi on.
Koska PC ei ole lähellekkään reaaliaikain järjestelmä on aika mitattava jollain muulla laitteistolla.


Arduinon kellon tarkkuus riittää täysin pulssivälin mittaamiseen.

Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #42 : 31.12.12 - klo:14.14 »
Eiköhän melkein kaikki nykyiset kWh- mittarit ole mikroruoritin pohjaisia.

Laitteita lienee monentasoisia, ongelma on useinkin se ettei olkeasti laitteista saa tarkkoja tietoja.

Ei paljon hyödytä tieto että laitteessa on joku sarjaportti (RS232, tai muu) jos ei ole mitään tietoa millaista käskyrakennetta kyseinen sarjaväylä käyttää.

Miten kysyt mittarilta jännitteen, virran tai tehon, jos et tiedä tarvittavaa käskyä?
Noita tietoja aniharvoin kerrotaan missään.

Olen asentanut muutamiin tellisuus kWh- mittareihin erillisen tiedonsirtokortin.
Juu kortit on halpoja (alle 100€) mutta mitään tietoa siitä miten korttia käytetään (tarvittavat käskyt) ei saa.

Piti ostaa valmistajan ohjelmisto (luokkaa 1 000) jotta korttista saa tiedot ulos ja sittenkin vain valmistajan ohjelmaan.

Mitään tietoa ei ohjelman mukana tullut mitä dataa väylällä liikkuu.
Tuon tiedon olisi sitten saanut kehityspaketissa (hiltaluokka 10 000€)
Onneksi kiinteistövalvonta ohjelmiston toimittajalla oli valmis "ohjelmistopalikka" tuotavarten.

Kyllä nyky suorittimella varustettu mittari pystyynee varmaankin antamaan kaikki mittaparametsit ulos vaikka joka sekuntti.
- 3 x vaihevirta
- 3 x vaihejännite
- 3 x vaiheteho

Lisäksi paremmasta mittarista saa tietoja loistehoista, verkon säröistä harmoonisista yms.
Eli kerralla luettavaia mittaparametrejä tulee helposti kymmeniä

Mihin tietokantaan meinaat tallentaa ne ja millä analysoida. Tuo tallentaminen ja analysointi taitaa tulla ensimmäisenä isona ongelmana vastaan tieojen hyödyntämisessä.

Laske minkäkokoiseksi tietokanta kasvaa vuodessa.
Jota tietojen alalysonnin voisi tehdä jotnkin järkeväst ilmalämpöpumpun kohdalla tarvitset isäksi

- muutaman sisälämpötilan
- ulkolämpötlan
- tuulen suunnan
- tuulen nopeuden
- mielellään myös ilmanpainee
- ilmankostuden


Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #43 : 31.12.12 - klo:14.24 »
Lainaus
Tämä ei pidä paikkaansa silloin kun sulatusjakso alkaa. Teho putoaa hetkeksi lähelle nollaa.
Tämän hetken havaitsemista halusin tehdä mutta eihän se oikein näillä S0-liitäntäisillä onnistu.

Miten pieni se sulatusjakson teho on?

Kyllä tuosta S0 liitännäst saa aina kahden pullisin välisen tarkan tehon.
Tosin silloin mittausjakson pituus vaihteee.
Voihan softan laittaa mittaamaan kahden pulssin välistä aikaa (tehoa) ja sitten mitatun tehon lisäksi ilmoittaa mittausjakson pituuden.

Mittausjakso muodosuu "pitkäksi" yli 2 min vain alle 30W tehoilla.
Tehon kasvaessa mittausjakso lyhenee, kuten itsekkin totesit.

Tuo Andruit muuten käyttää sama suoritinta, kuin Olimex AVR-MT128.
Andruidiin voi softaa tehdä muilla, kuin sen omilla softatyökaluilla.

ditl

  • Vieras
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #44 : 31.12.12 - klo:14.49 »
Ei paljon hyödytä tieto että laitteessa on joku sarjaportti (RS232, tai muu) jos ei ole mitään tietoa millaista käskyrakennetta kyseinen sarjaväylä käyttää.

Miten kysyt mittarilta jännitteen, virran tai tehon, jos et tiedä tarvittavaa käskyä?
Noita tietoja aniharvoin kerrotaan missään.
En näe tätä ongelmaksi omalta kohdaltani. Ostan vain mittarin jonka protokolla on julkaistu.
Tai ennemminkin S0-liitännällä varustetun mittarin koska tein softan S0 varten.

Kyllä nyky suorittimella varustettu mittari pystyynee varmaankin antamaan kaikki mittaparametsit ulos vaikka joka sekuntti.

Saattaa olla mutta uskon sitten kun näen. Ehkä kokeeksi hankin tuollaisen RS-mittarin.

Laske minkäkokoiseksi tietokanta kasvaa vuodessa.
Jota tietojen alalysonnin voisi tehdä jotnkin järkeväst ilmalämpöpumpun kohdalla tarvitset isäksi

- muutaman sisälämpötilan
- ulkolämpötlan
- tuulen suunnan
- tuulen nopeuden
- mielellään myös ilmanpainee
- ilmankostuden


Se mitä kukin haluaa mitata pumpusta varmaan vaihtelee suuresti. Aika monet, kuten minä, haluaa tehdä
testejä esim. vrk ajalta jolla selvitetään pumpun suorituskykyä. Ei oikeastaan tarvitse tallettaa kaikkea
raakadataa. Olen kehitellyt tätä parin vuoden aikana ja luultavasti jatkan johonkinpäin.

ajaaskel

  • Palvelimen ylläpitäjä
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 3401
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #45 : 31.12.12 - klo:16.49 »
Halvoissa mittareissa tuo S0 lienee jokin vakio pulssia/kWh (päätellen siitä että se on printattu etuseinään) mutta hieman kalliimmissa mittareissa pulssit/kWh on valittavissa asennusvaiheessa.

Kyllä kielen / ohjauskoodit mittarille luulisi valmistajalta saavan tai en nyt ainakaan heti ymmärrä miksi valmistaja sitä pihtaisi ellei sitten ole toimittaja joka myy omaa softaansa siihen tarkoitukseen ?  Onhan muitakin valmistajia silloin kun on mahdollisuus suunnitella asioita etukäteen, ei tuossa yhden valmistajan varassa olla.  Ja tuo kiinalainen oli laittanut ohjauskoodit näkylle jo myyntisivullaan.   Jotkut asiat ovat standardin kaltaisia kuten tuo "Modbus" josta löytyy specsit heti.  Jos joku haluaa tehdä PC: n sijasta Atmel: lle tuon lukuoperaation niin sillekin löytyy ohjelmaesimerkkejä RS485: n lukemiseen C: llä tai Python: lla.

Jos muuten ostatte PC: lle jotain USB--RS485 sovitinta niin kannattaa tarkastaa että se *oikeasti* toimii noin pienillä baudeilla kuin 1200 mitä noissa saatetan käyttää.  Näin netissä erään listanneen sen ongelmaksi kun oli rakentamassa jotain matalilla baudeilla toimivaa RS485 lukua.  Tuli mieleen että tuolla RS485: llä lukisi vaikka 32 mittaria yhdellä parikaapelilla joka menee mittarilta toiselle, noille mittareille kun annetaan omat osoitteet väylässä.
 
Hienoa muuten että Suomessa on "Pelle Pelottomia" jotka rakentelevat erilaisia systeemejä Atmeleista, Arduinoista, RaspBerryistä, PC: stä...  mitä ei ole ennen ollut.  Kekseliäisyys, luovuus ja uuden tekemisen hauskuus noissa on usein on isoin tekijä ja sivutuoteena syntyy joskus jotain suurempaakin.
  
« Viimeksi muokattu: 31.12.12 - klo:17.04 kirjoittanut ajaaskel »
Autamme ilolla ja ilmaiseksi omalla ajallamme.  Ethän vaadi, uhoa tai isottele näin saamasi palvelun johdosta.

ditl

  • Vieras
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #46 : 31.12.12 - klo:18.13 »

Kyllä kielen / ohjauskoodit mittarille luulisi valmistajalta saavan tai en nyt ainakaan heti ymmärrä miksi valmistaja sitä pihtaisi ellei sitten ole toimittaja joka myy omaa softaansa siihen tarkoitukseen ?  


Ilmeisesti kyseinen protokolla kulkee koodilla DL/T645. Tarkoin se on haluttu pitää salassa. Kymmeniä enimmäkseen kiinankielisiä linkkejä kokeiltuani sain tarpeekseni. Avointa koodia on löytyvinään mutta jotenkin niitä vain  ei saa ladattua. Jonkinsortin englanninkielisen speksin latasin mutta ensimmäinen vaikutelma on että jos en halua käyttää vuotta koodin tekemiseen niin pysyn S0 mittareissa.


ajaaskel

  • Palvelimen ylläpitäjä
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 3401
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #47 : 01.01.13 - klo:00.46 »
Jaaha, löysinpä tuon. Siitä on kahta versiota, vuoden 1997 ja 2007 versiot. Tiputin uteliaisuudesta mutta tuo kiinan kieli on hieman raskasta lukea. Kuvista pätellen pakettirakenne ei näytä monimutkaiselta mutta noiden kenttien selitykset/merkitys/ mahdolliset arvot pitäisi tietää jollain muulla kuin kiinan kielellä niin ei tuo ylivoimaista olisi päästä keskusteluväleihin kWh-mittarin kanssa.
Autamme ilolla ja ilmaiseksi omalla ajallamme.  Ethän vaadi, uhoa tai isottele näin saamasi palvelun johdosta.

Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #48 : 01.01.13 - klo:14.26 »
S0- liitäntä ja tehon laskeminen.

Tarkan (siis todella tarkan) hetkellisen tehon saa laskettua tuosta S0 liitännästä seuraavasti

(3600 / imp) / imp/kWh
Jossa 3600 on sekunteja tunnissa.
Imp on yhden impulssin kesto (nousevasta reunasta – nousevaan reunaan)
imp/kWh on mittarin vakio, montako impulssia yhtä kWh tuntia kohden.
Tulos yksikkö on kWh

Jos tuon homman meinaa tehdä jollain mikrosuoittimella pitänee kaavaa hieman ”modata”

Syy:
Oletusmittari 1000 imp/kWh, jolloin seuraavilla kulutuksilla pulssin kestot olisi.
1W kulutus 3600 sek (siis yksi pulssi tunnissa) pienempiä tehoja mittari tuskin pystyy mittamaan.
1kW kulutus   3,6 s.
10 kW kulutus 0,36s.
30 kW kulutus 0,12s (30 kW on 10 kW / vaihe = noin 42A vaihevirta.
Tuo 42A vaihevirta on hetkellisenä hyvinkin mahdollinen 3 x 25A liittymässä.

Mutta siihen kaavan ”modaamiseen” jos tuon homman aikoo tehdä Arduino sarjan tuotteilla, tai jollain muulla vastaavalla Atmen AVR- sarjan suorittimella kannatta huomata, ettei suorittimessa ole erillistä liukuluku yksikköä. Pulssin pituus vaihtelee suuresti alkaen 3600 sek ja lyhimmillään vain noin 0,1 sek.

Jotta suoritin selviäisi hommasta kannattaa laskettavat luvut laventaa sopivasti. Kertomalla 3600 ja impulssin kesto esimerkiksi 1000, tai vaikka 10 000. Luvit mahtuvat silti vielä 32 bit rekisteriin ja laskenta voidaan silloin tehdä riittävällä tarkkuudella kokonaislukuina.

Pulssin keston mittaaminen (AVR mikrosuorittimet) noissa mikrosuorittimissa on erillinen ”rautalaskuri”, joka toimii täysin ohjelmistosta riippumatta ja on siten täysin vapaa ohjelmiston viiveistä, parantaa mittatarkkuutta.

Tuolle rautalaskurille tuodaan suorittimen kiteeltä kellopulssi suorittimessa olevan ohjelmoitavan esijakajan kautta, jotta saadaan sopiva kellopulssi mitta kWh-pulssin pituuden laskemiseen.

kWh- mittarin pulssilla aiheutetaan keskeytys (INT0) joka lukee laskurin ja sen jälkeen nollaa laskurin.
Näin meillä on tarkka pulssin kesto (mitä lie aikana, johtuen kiteen taajuudesta ja valitusta esijakajan asetuksesta) sitten tuo mitälie aikayksikkö muutetaan sekunneiksi (tai millisekunneiksi) ja lasketaan teho tuon kaavan mukaisesti.

Jos haluaa vimpanpäälle ohjelman kannatta seurata ettei kulutuksen ollessa nolla laskuri pyörähdä ympäri, jolloin tule vikalukemia. Tätä voi tietenkin seurata laskurin ylivuotobitillä ja näin estää virhelukemat.
 
Jos haluttu teho halutaan esittää vaikka suorittimen LCD- näytöllä tarvitaan pikku viive, sillä LCD- näyttöä ei voi päivittä, kuin noin 0,5 - 1 sekunnin välein, muuten näyttä sekoaa (LCD- näyttö on hidas).

Oma valintani mikrosuorittimeksi oli
Olimx AVR-MT128 www.olimex.com >>AVR >> Development Boards
(suomessa myy Atomia Oy)

Ja sitten tarvittava kWh- mittari omaan projektiin (3 kpl) http://www.slaper.be/jpg/EM10DINDS.pdf

Jouduin käyttämään useampaa yksivaiheista mittaria johtuen ”omituisesta” kohteesta.
Mittarit tuli matkailuautoon ja kun auto voidaan kytkeä sähköverkkoon 1- 3 tavallisella ”töpselillä” eli 1 x16A liitännällä ei kolmivaihemittaria voinut käyttää, koska kun pistotulpan ”törkkää” seinään ei ole mitään havaintoa siitä missä piuhassa se nolla on.

Siksi koko projekti rakennettiin siten että auton sähköistys on tehty kolmena täysin erillisenä yksivaiheryhmänä, joita voidaan tarvittaessa yhdistellä. Näin tuon nollajohdon ”vaeltelu / muuttuminen” ei haitta mitään.

Omassa projektissani lasketaan kyllä myös tuo kulutettu teho, muuta tärkeämpää oli seurata vaihevirtaa ja ohjata kuormia sen mukaan. Pikku esimerkki esimerkiksi akkulaturi ottaa verkosta tehoa noin 1,4kW kun akut on tyhjät, joten aika merkittävä kulutus jo tämäkin. (Akut 6 kpl 12V / 210AH)

Tuonne mikrosuorittimeen voi sitten tehdä sopivankokoisen taulukon ja lukea mitta-arvot sitten haluttaessa PC:lle tuon sarjaportin kautta, tai laittaa mikrosuoritin ”syöttämään” dataa jatkuvasti, oli PC sitten päällä, tai ei. Nämä nyt sitten on niitä makuasioita mitä kukin haluaa.
« Viimeksi muokattu: 01.01.13 - klo:14.31 kirjoittanut Ripa »

Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #49 : 01.01.13 - klo:15.58 »
Jos joku sattuisi oleman kiinnostunut noista mikrosuorittimista niin, tässä ketju, jossa jotain juttua aihesta.

http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=42710.0

Jos mikrosuorittimen ohjemointi kiinnosta niin "Starreri setin" saa noin satasella.
(Mikrosuoritin, ohjelmointilaite ja kaikki tarvittavat ohjelmat (ohjelat ilmaisia)

Kun valitsee ohjelmointiympäristöä kannatta tarkistaa että omat (valitut) mikrouorittimen ohjelmointilaittet toimii valittujen ohjelmistojen kanssa.
(Klooni ohjelmointi laitteet toimii usein vain Atmel Studin kanssa joiden versionumero alka 4.x)

Suosittelen Atmeli uusinta studiota.
Silloin joutuu tosin käyttämään Atmelin omaa ohjelmointilaitetta.
Hinta on melkei sama, kuin klooneilla mutta...
Atmelin oma ohjelmointilaite ei sovi esim Olimexin tuotteisiin suoran, vaan joudut rakentamaan pikku adapterin.

Tuossa ketjussa on ohjeet ja kuvat trvittavasta adapterista.
(kuvat näkyy vain kun olet kirjautunut)


« Viimeksi muokattu: 01.01.13 - klo:16.00 kirjoittanut Ripa »

Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #50 : 03.01.13 - klo:14.25 »
Kysely mittarista:
http://www.clasohlson.com/fi/Pr364500000/Pr364500000

Laitoin aiheesta kyselyn tuonne ClashOlsonin sivulle, katsotaan mitä vastaavat.

Voisitko laittaa tänne forumille sen vastausviestin kun sen saat?
Ei tarvitse spämmätä niiden aspaa näin samoilla kysymyksillä :D

Toki laitan.
Kysymys ja vastaus toivottavati löytyy myös tuolta toimittajan sivulta (clas ohlson)

Esitetty kysymys:

Eroitteleeko mittari eri vaiheiden kulutukset?

Saako mittarista PC:lle tiedon eri vaiheiden kulutuksista,
vai pelkästään kaikkien vaiheiden summatun kokonaiskulutuksen?

Tarkoituksena on seurata ninenomaan eri vaiheiden kulutusta erikseen.

Sähkölämmitteinen omakotitao, jossa jonkin vaiheen pääsulake palaa joskus kovilla pakkasilla
(ylikuormaa jollain vaiheella)


Ja vastaus:


Mittari ei erottele eri vaiheiden kulutuksia.
PC:lle saa ainoastaan kokonaiskulutuksen.

Asiakaspalvelu

Jiku

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 248
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #51 : 03.01.13 - klo:14.41 »
Kiitos tiedosta. Vähän oli pelättävissäkin ettei noin edullisessa laitteessa hirveästi ominaisuuksia ole.
Puoliksi suunniteltu on hyvin tehty

New_user

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 1247
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #52 : 03.01.13 - klo:14.47 »

Sähkölämmitteinen omakotitao, jossa jonkin vaiheen pääsulake palaa joskus kovilla pakkasilla
(ylikuormaa jollain vaiheella)


Jonkin vaiheen? Taululta/kaapista selviää minkä vaiheen, ja samalla selviää, mitä sille vaiheelle on kytketty, jos sähkömies on laput laittanut sulakkeiden alle. Sähkäri vain siirtämään joku kuorma toiselle vaiheelle. Tarkkana kannattaa olla esim. pesukoneen ja astianpesukoneen kanssa, etteivät ole samalla vaiheella. Ei kai tähän PC:ä tarvita. Kotonakin pätki yksi vaihe, ja jäljet johtivat päätaululle ulkona, jossa hapettunut sulakekannen kierre oli syyllinen.

Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #53 : 03.01.13 - klo:16.08 »
Kiitos tiedosta. Vähän oli pelättävissäkin ettei noin edullisessa laitteessa hirveästi ominaisuuksia ole.

Niimpä, samaa arvelin itse.
Hiukan harmittaa, kun laitteessa on fiksusti tehty elektroniikka ja sitten koko paketti on pilattu huonolla softalla.
Miten paljon olisi nostanut laitteen valmistuskustannuksia, jos olisi tehty älykäämpi softa.

Laite kyllä mittaa kaikkien vaiheiden tehon (virran) erikseen osaa summata osatehot yhteen, mutta niin paljon "älyä" ohjelmaan ei ole saatu mahtumaan, että myös nyo summaamattomat osathot saisi ulos.

Jos ei nyt näytölle, niin luulisi että edes tuosta PC- liitännästä.

Pahimmasa tapauksessa nuo osatehot jopa siirretään lähettimeltä keskusyksikköön ja kokonaisuus "pilataan" vasta tuolla näyttöyksikössä huonolla softalla.

Elektroniikka ei olisi tarvinnut mitenkään muuttaa, joten valmistuskustannukset ei olisi mietnkään muuttuneet (nousseet).

Ripa

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 196
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #54 : 03.01.13 - klo:16.35 »

Sähkölämmitteinen omakotitao, jossa jonkin vaiheen pääsulake palaa joskus kovilla pakkasilla
(ylikuormaa jollain vaiheella)


Jonkin vaiheen? Taululta/kaapista selviää minkä vaiheen, ja samalla selviää, mitä sille vaiheelle on kytketty, jos sähkömies on laput laittanut sulakkeiden alle. Sähkäri vain siirtämään joku kuorma toiselle vaiheelle. Tarkkana kannattaa olla esim. pesukoneen ja astianpesukoneen kanssa, etteivät ole samalla vaiheella. Ei kai tähän PC:ä tarvita. Kotonakin pätki yksi vaihe, ja jäljet johtivat päätaululle ulkona, jossa hapettunut sulakekannen kierre oli syyllinen.

Omalla kohdallani tuota ongelmaa ei ole.
Pääsulake on palanu 2 parikertaa viimeisen 15 vuoden aikana. Minusta menee normi "kulumisen" piikkiin.

Muutamassa sähkölämmiteisessä tuttavan talossa kyllä.
Kun lämmitys hoidetaan pääosin massavaraajin a 2500W tai 3550W
Kun yhdessä vaiheessa on pakostakin pari varaajaa ei paljon reserviä jää.
Kun talossa on viellä lämminvesivaraaja 3000W ja pikalämmonlostolle 3000 + 6000W.

Ei tarvi kummoista lisätehoa jollekkin vaiheele, kun pääsulake palaa.
Tossa ei kuorman siirto vaiheelta toiselle auta, pelkästään pahentaa tilannetta.

Vaihtoehtoja on kolme:
1 kärsiä nykytilanteesta
2 rakentaa fiksu kuormanohjaua (pudottaa massavaraajia pois, kun vaiheen kuormitus kasvaa)
3 sitten se sähköyhtion tarjoama ratkaisu. Isommat päävarokkeet sillä homma hoituu.

Arvatkaas millä sähköyhtiö perusteli ratkaisumalliaan?
"Koska meillä ei ole tarjota kuluttajile mittaria, josta saa reaaliaikaisen kulutustiedon ulos ei ole muuta vaihtoehtoa, kun suurentaa päävarokkeita"

Juu suurempi päävaroke tarkoittaa myös suurempaa kuukausimaksua, ja useassa tapauksessa myös koko mittauskeskuksen vaihtoa.

Illu

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 1089
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #55 : 03.01.13 - klo:20.02 »
Laite kyllä mittaa kaikkien vaiheiden tehon (virran) erikseen osaa summata osatehot yhteen, mutta niin paljon "älyä" ohjelmaan ei ole saatu mahtumaan, että myös nyo summaamattomat osathot saisi ulos.
-----
Elektroniikka ei olisi tarvinnut mitenkään muuttaa, joten valmistuskustannukset ei olisi mietnkään muuttuneet (nousseet).
Tuossa kapineessa olisi kyllä raaka-ainetta omaan toteutukseen. Sen mittapihdit olisivat halpa lähtökohta. Onko tuossa siis joka vaiheelle (pihdille) oma virtamuuntaja (tai suntti tai...), joita sitten luetaan sopivalla (sopimattomalla) ohjelmalla? Eikä niin, että nuo pihdit ovat rinnankytketty yhteen ja luetaan summaa. Kun jännitettä ei lueta mitenkään, mitenköhän on tahdistus hoidettu? Yksi pikajälleenkytkentä jakeluverkolla ja mittari on sekoittanut vaihejärjestyksensä.

ajaaskel

  • Palvelimen ylläpitäjä
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 3401
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #56 : 03.01.13 - klo:21.42 »
Lainaus
että nuo pihdit ovat rinnankytketty yhteen ja luetaan summaa
Eihän kolmivaihetta voi kytkeä mitenkään "rinnan".  Toinenkin asia, muistelen että erään teoreeman mukaan nelijohdinpiirin (L1 L2 L3 N) virtojen mittaukseen riittää kolmen vaiheen mittaus.
Autamme ilolla ja ilmaiseksi omalla ajallamme.  Ethän vaadi, uhoa tai isottele näin saamasi palvelun johdosta.

Illu

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 1089
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #57 : 04.01.13 - klo:11.49 »
Eihän vaiheita tietysti voi kytkeä rinnan, mutta jos johtimien ympärille tulevat virtamuuntajat kytketään rinnan (sarjaan?) toisiinsa kukin diodin kautta, ja mitataankin vain positiivista puoliaaltoa ja niiden summaa? Minkälaisen käppyrän ne antavat oskilloskoopin näytölle ja minkälainen softa tarvitsisi olla tuota ymmärtämässä?

Ei nelijohtimisessa(kaan) järjestelmässä mitata nollaa, ellei ole kyseessä joku paluujohtimen valvontajärjestelmä, kenties yliaallot. Siis tavallisessa mittauksessa on kolme virtamuuntajaa. Joskus saatettiin käyttää kWh-mittareissa vain kahtakin vaihetta (Aaron-kytkentä) ja vieläkin joissain valvonta-asennuksissa.

ajaaskel

  • Palvelimen ylläpitäjä
  • Käyttäjä
  • Viestejä: 3401
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #58 : 04.01.13 - klo:12.27 »
Lainaus
Minkälaisen käppyrän ne antavat oskilloskoopin näytölle

Jos siellä on tasakuorma vaiheissa niin puoliaaltotasasuunnattu lähtö näyttää tasajännitteeltä jonka selässä ratsastavat sinin huiput, tuolla on kuvakin oikeassa reunassa kun hieman pyörittelee oikeaan kohtaan (Three-phase, half-wave circuit):

http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
« Viimeksi muokattu: 04.01.13 - klo:12.29 kirjoittanut ajaaskel »
Autamme ilolla ja ilmaiseksi omalla ajallamme.  Ethän vaadi, uhoa tai isottele näin saamasi palvelun johdosta.

Illu

  • Käyttäjä
  • Viestejä: 1089
    • Profiili
Vs: Sähkönkulutuksen seurantaa PHP+cURL+AJAX
« Vastaus #59 : 04.01.13 - klo:14.24 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier

Noinhan se toki on ja tuon mittaamisessa verrattuna yksivaiheiseen kuormaan ei tarvitse sille "älypäälle" kertoa muuta, kuin että siellä on sitten kolme vaihetta mitattavana. Jos tarvitsee sitäkään, olikohan siinä mittarissa erittelyä vaiheiden kesken?

Sumealle versiollehan riittäisi, kun tuuppaa perään sopivan virtamittarin. Mikälie osoittava milliampeeritason viisarivehje. Mutta tästä höpinästä ei ollut topicissa kyse.